Модераторы форума:
BlackD, Валерич, AXEL RAND, Klark Kent
|
30.03.2012 23:58:45
/
126 сообщений
/
автор темы masaniy
.
|
|
(
[
11.04.2012 17:35:20 (UTC +6)
]
в комнату размерами 2 квадрата требуется 6 датичков на каждый инженерно-технический процесс.
А теперь свою версию.
|
(
)
[
11.04.2012 17:46:01 (UTC +6)
]
при прямоугольной растановки датчиков растояние от стены 4,5м и между датчиками не более 9....для помещения 2 квадрата ваще не нужны датчики. отвечать будут датчики в смежном помещении....
это мой вариант)....и ваще, гегса, я понимаю что тебе тут интересно..но у меня к тебе предложение..выди уже в агент!
|
в комнату в 2 квадратных метра, при выполнении условий первоначального вопроса. требуется установить 2 (ДВА) автоматических пожарных извещателя! вариант предложеный дамьеном пригодится для системы газового пожаротушения при условии, что в комнате будут фальшпол и фальшпотолок глубиной (высотой) превышающие 40 см каждый... тогда 2 датчика в запотолочном пространстве, 2 в комнате и 2 под полом...
минимум 2 извещателя требуется для исключения ложного срабатывания, причем прибор приемно-контрольный должен распознавать срабатывание одного, или двух и более извещателей и формировать сигналы типа "Внимание" - при одном, и "ПОЖАР" при двух и более.
воот а ты каримыч мне мозх такаксами плюсовыми сушишь...
|
(
)
[
11.04.2012 18:30:22 (UTC +6)
]
Плят флудеры хреновы. Я понимаю что вы тупо договорились пос*ать в форуме но почему именно в ВелоТопе? Идите во флудилку!
|
во флудилке уже 8 страниц... у бубла 9... а у тебя только четвертую распечатали! так что не переживай! все норм! и Русс ты это! не молчи! про игру рассказывай! народ так сказать информируй... реклама двигатель прогресса... или ты думаешь картинку на главной воткнул и все? форум тож раскачивать надо! интригу какую замути... чтоб народ оживленно ждал твоих велоточег... воот! а если авторам игр пофигу на их игровые темы... значит будет на них флуд всякий, полезный и неочень...
|
(
[
11.04.2012 23:28:10 (UTC +6)
]
GegSA: в комнату в 2 квадратных метра, при выполнении условий первоначального вопроса. требуется установить 2 (ДВА) автоматических пожарных извещателя! вариант предложеный дамьеном пригодится для системы газового пожаротушения при условии, что в комнате будут фальшпол и фальшпотолок глубиной (высотой) превышающие 40 см каждый... тогда 2 датчика в запотолочном пространстве, 2 в комнате и 2 под полом... минимум 2 извещателя требуется для исключения ложного срабатывания, причем прибор приемно-контрольный должен распознавать срабатывание одного, или двух и более извещателей и формировать сигналы типа "Внимание" - при одном, и "ПОЖАР" при двух и более. воот а ты каримыч мне мозх такаксами плюсовыми сушишь... Я впервые не назову тебя Хурмой, ибо реально, это ПОЛЕЗНАЯ инфа... спасибо, Серега!=)
|
(
[
11.04.2012 23:28:59 (UTC +6)
]
Русс: новы. Я понимаю что вы тупо договорились пос*ать в форуме но почему именно в ВелоТопе? Иди Автор хренов, Мы флудили, флудим, и будем флудить... сдвинуть с топика?) попробуй=)
|
Думаю пора "МШ" продолжить...)))
|
(
[
12.04.2012 11:33:35 (UTC +6)
]
Ну так я не услышал от тебя инфы про датчики. жду!
|
(
[
12.04.2012 11:39:56 (UTC +6)
]
GegSA: согласно СНиП РК: минимальное количество пожарных извещателей, в одном помещении? при условии, что система пожарной сигнализации управляет оповещением, дымоудалением, или другими инженерно-техническими процессами.
|
Dam1en: GegSA: в комнату в 2 квадратных метра, при выполнении условий первоначального вопроса. требуется установить 2 (ДВА) автоматических пожарных извещателя! вариант предложеный дамьеном пригодится для системы газового пожаротушения при условии, что в комнате будут фальшпол и фальшпотолок глубиной (высотой) превышающие 40 см каждый... тогда 2 датчика в запотолочном пространстве, 2 в комнате и 2 под полом... минимум 2 извещателя требуется для исключения ложного срабатывания, причем прибор приемно-контрольный должен распознавать срабатывание одного, или двух и более извещателей и формировать сигналы типа "Внимание" - при одном, и "ПОЖАР" при двух и более. воот а ты каримыч мне мозх такаксами плюсовыми сушишь... Я впервые не назову тебя Хурмой, ибо реально, это ПОЛЕЗНАЯ инфа... спасибо, Серега!=)
пьяный был?
|
давай новый вопрос! про протоколы и прочую виртуальную дребедень!
|
(
[
12.04.2012 11:45:32 (UTC +6)
]
это вполне реальная дребедень, ты чо
|
(
[
12.04.2012 11:45:55 (UTC +6)
]
GegSA: Dam1en: GegSA: в комнату в 2 квадратных метра, при выполнении условий первоначального вопроса. требуется установить 2 (ДВА) автоматических пожарных извещателя! вариант предложеный дамьеном пригодится для системы газового пожаротушения при условии, что в комнате будут фальшпол и фальшпотолок глубиной (высотой) превышающие 40 см каждый... тогда 2 датчика в запотолочном пространстве, 2 в комнате и 2 под полом... минимум 2 извещателя требуется для исключения ложного срабатывания, причем прибор приемно-контрольный должен распознавать срабатывание одного, или двух и более извещателей и формировать сигналы типа "Внимание" - при одном, и "ПОЖАР" при двух и более. воот а ты каримыч мне мозх такаксами плюсовыми сушишь... Я впервые не назову тебя Хурмой, ибо реально, это ПОЛЕЗНАЯ инфа... спасибо, Серега!=)
пьяный был? упс, дааа...
|
(
[
12.04.2012 11:47:46 (UTC +6)
]
|
Dam1en: это вполне реальная дребедень, ты чо
и твой такакс можно реально руками пощупать и даже на пиво поменять?)))
а вот пожарный извещатель... можно...
|
(
[
12.04.2012 11:51:17 (UTC +6)
]
GegSA: пожарный извещатель... можно... На пиво можно поменять его настройку, что тоже дает профит.
|
(
[
12.04.2012 11:52:02 (UTC +6)
]
|
(
)
[
12.04.2012 11:55:30 (UTC +6)
]
|
|
|
|